Мероприятия для защиты от действия вредных веществ:- создание мало- и безотходных производств; - устройство укрытий, окрасочных камер, изолированных пунктов управления.Эти мероприятия сводят к мин.количество работающих в опасной зоне или уменьшают время пребывания работающих в опасной зоне. - система вентиляции.
Система вентиляции обеспечивает разбавление вредных веществ до (ПДК) или обеспечивает удаление вредных веществ из зоны дыхания человека (местная вентиляция).
Системы вентиляции делят.По способу организации воздухообмена на: - приточную, - вытяжную, - комбинированную.По месту действия на: - общеобменную, - местную.
Потребное для разбавления вредных веществ количество воздуха L, где G – количество выделяющихся вредных веществ, мг/ч,qПДК – предельно допустимая концентрация вредного вещества, мг/м3
Для помещений где не удается определить количество выделяющихся вредных веществ (т.е. G), количество приточного Lпр или удаляемого Lвыт. Воздуха определяется по кратности воздухообмена. Lпр= кпр*V или Lвыт= квыт*V , м3/ч где V - объем помещения, м3, кпр, квыт – кратность воздухообмена притока и вытяжки (устанавливается Санитарными нормами, обычно в пределах 30 -40), обм./ч.Если вредные вещества выделяются по всему объему помещения применяют общеобменную вентиляцию.Если места выделения вредных веществ локализованы применяют местную вытяжную вентиляцию. Она бывает закрытого типа (вытяжные шкафы, окрасочные камеры, кожухи и т.п.) и открытого типа (вытяжные зонты, вытяжные панели и т.п.).Количество воздуха удаляемого через местную вытяжную вентиляцию L.L = 3600*F*v , м3/ч где F – площадь сечения вытяжных проемов, м2, v – скорость движения воздуха в вытяжных проемах, принимается равной в от 0.15 до 1.5 м/с в зависимости от класса опасности вредного вещества.
Очистка воздуха проводится как при подаче его в помещение, так и при выбросе его в атмосферу.Обычно при подаче воздуха используют фильтры, а при удалении – фильтры и пылеуловители ( пылеосадочные камеры, циклоны).
 